发布于 2010-06-08 18:33:16
4楼
我的判断也是3#硅有问题,我曾想把换下的两支硅带回来测试一下以便于分析问题,但甲方没同意。不知他们怎么想的。
3#硅的触发问题很简单,就是虚接了,接紧就好了。
但3#硅为什么穿我是没想明白的,按小皮大侠的思路,1#、2#硅导通时,3#硅承受的反向电压为UV,这电压并不高,远低于750V,按理说不应该被击穿啊。除非是这个硅本身就有问题,但为什么电流小时就可以正常工作呢?因而我分析这个故障还是与电流有关,可以如果是电流问题导致3#硅不能关断,那应该是3#、4#或5#硅/快熔击穿,不应该是2#、3#之间啊。
回长风大侠:GK间电阻是20欧姆,阴阳极间电阻是14K欧多点(这个阻值是偏小,但其它的硅也是这个阻值,工作没问题)。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心