借道问高手们,今天6RA7085-6FV62-0烧了两个晶闸管。
发生情况:直流电机处于发电状态,速度比较快,电流过载后变电站的总闸过流跳闸了,从新上电后检查变频器的进线保险丝(630A)没问题,但是没有检查晶闸管。重新启动变频器后发现声音异常,再查,保险丝烧了一个,晶闸管烧了2个。请问有人有经验吗,已经换好新的变频器了,现在最怕的就是再发生同样的事情。