0楼
MM4的模拟量输出有两个可编程的端子口。利用其中任何一个,都可以定义为频率实际值输出。怎么定义?请阅读装置的参数表中模拟量输出端子定义的有关章节,即可找到答案。
MM4的模拟量输出形式采用的是0-20mA的通用形式,输出的形式即可定义为单极性也可定义为双极性。完全根据你的实际需要。所以既然是电流输出的形式,就要求模拟频率表的输入形式也是电流输入形式,才能匹配。这是外接频率表的硬件电路要求。使用中要注意。我记得,许多初次接触MM4的侠客们,都被此种模拟量的输出形式而纠缠,大发牢骚,然而时间过去了,习惯了,也就无所谓了。
应该承认,这种模拟量输出的形式(电流型的0-20mA)是唯一的,是设计者强加给使用者的,但是,习惯了以后,没有觉得不好用。还可以吧。
我是你的朋友