quote:以下是引用youhm在2010-06-08 10:40:31的发言:
硬件连接还要看触摸屏是如何定义的,触摸屏的通讯参数要和PLC对应,包括波特率、起始位、校验、停止位、modbus地址等


呵呵, 真的是停止位的设定不一致引起的;-)

原来S7-200的库指令中, 做slave时, 是标准的11bit格式,也就说, 如果无校验,那么有2个停止位; 但是在做master时, 如果无校验, 就只有1个停止位, 所以用PLC做master, 就总是连不通了.
问题得以解决之后的愉悦是语言无法描述的.........