quote:以下是引用kdrjl在2010-06-07 22:59:25的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2010-01-09 14:12:43的发言:
功率因数跟电机的负载关系很大,如空载时功率因数很低,电机效率跟负债率有关,目前使用补偿电容,最好安装在电机附近,就地补偿,补偿电容不能提高电机的功率因数及有功功率,只是让电机少从电网吸取无功功率。此外可延长电机控制电器使用寿命。

这种办法都是针对电网的直接驱动而言。提高功率因数还是有限的,当然可以花钱很少。比起变频器而言,相差很大的。如果用变频器,除了可以调速以外,功率因数可提高很大。当然,对于大功率的装置而言,投资比较大。

使用补偿电容是用来提高电网的功率因数,不能提高电机的功率因数,如果驱动的负载不需要调速,使用变频器来提高功率因数就没有什么意义。