发布于 2010-06-09 17:42:33
9楼
呵呵,大家都迫不及待的讨论起来了。等不及专题帖讨论了?
TO:Y侠;TO:冬日:
6RA70和6SE70的整流部分都是可控硅模块,这个整流电路只要是发电状态时电网断电,必会出现“逆变颠覆”的失控问题。这个在教科书里已经明确的讲了。这也是可控硅应用技术中,逆变器使用的一个“软肋”。没有办法的。相比之下,二级管组成的整流电路,就没这问题。当然,二极管是不能回馈逆变的。
由此,针对6RA70和6SE70的四象限系统,电网输入侧安装快熔器件是至关重要的。一定要设置可靠。那可是最后一道防线呀。凡是因为模块失控炸管子,都与快熔设计选型、快熔质量问题相关。让最后这道防线崩溃了。
我是你的朋友