quote:以下是引用youhm在2010-06-08 08:19:05的发言:quote:以下是引用北环路在2010-06-07 22:07:35的发言:
判断下来,是原来实验用的MPI不能给适配器提供24V电源,虽然直接在MPI口上可以测到,但是插上适配器就不行了。
结论:MPI口损坏,但是可以用于工控机CP5611的上传通讯等。
照你这样描述的,应该是MPI口输出的24V有问题,带不起负载
你说的有可能就是原因,虽然有24V但带不起负载,就是个虚电压,一加上适配器这个就不行了。这个MPI口能够用与和工控机通讯,原因工控机CP5611给这个MPI口提供电源,或者通讯的时候不需要MPI口提供什么电源,这样解释,你们看合理不?