回复:见笑了,请教前辈们,一个别10进制的数值2.35,如何写入VW10中去?

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-10 21:26:05

4楼

很多情况没必要将AIW值转换为实际值,比如:

假设温度传感器(-20度---60度)输出为4-20mA,要求0度---20度时输出Q0.0,超过20度时,输出Q0.1,
没必要将温度值转换来转换去。
LDW>= AIW0, 12800
= Q0.0

LDW>= AIW0, 19200
= Q0.1


楼主应该让PLC少做点事,自己多做点事,结果都是一样的,就是简单的数学游戏。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33291条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。