回复:如何将数据块中修改好的时间数据送到PLC的系统时钟

露露

  • 帖子

    99
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-10 22:00:11

5楼

用系统时钟,一个月慢20秒,一年就是几分钟,我想先把系统时间设好后,利用一秒十个脉冲计数,满十个脉冲,加一秒,来进行秒计时,同样进行分钟和小时计时,就是不知道如何把数据写到系统时间的地址,系统时间的地址是在哪里?
露露
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54757条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。