“3.交流电源突然缺相或电压低。”这个是100%的。只有靠快熔来保护模块了。
关于冬日的有快熔还是炸模块的问题,并不是参数选择的问题,还要看快熔的指标。另外某些情况,光靠交流输入侧的快容还不行,直流侧也要安装快熔。电流的选择同要不要太大,比使用的的最大电流稍大即可。这样,也是有效的。
如果要在每个桥臂的管子上串联快熔是最好的,但因为装置做好了,模块是封装的,所以只能加在外面了。
我是你的朋友