quote:以下是引用cmhqwer在2010-06-11 07:57:16的发言:
应该是不同的模块对应的公式不一样吧,我用的是6KB02-0AB0,4到20mA正好对应着0和32767,而不是6553到32767或者0到27648。

输入信号4~20mA对应的额定范围是 0~+27648。没有你所说的正好对应0~32767的。你可以测试下,输入20mA,监控下输入值就知道了(对应的是27648)。
物竞天择,适者生存!