发布于 2010-06-11 10:25:03
2楼
(1)正负范围的输入信号称为双极性,如+/-10,+/-1V,+/-20mA等等。简单理解就是正负对称的范围。其它范围如0~20mA、4~20mA、1~5V等等为单极性。
说得不全面,仅供参考。
建议看下手册:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1117740.pdf
(2)-1~3V转换为0~20mA,对应值为0~27648,那么-1V对应的就是0了。
(3)双极性输入信号转化为数字量范围-27648~+27648。
物竞天择,适者生存!