回复:求助:EM231模拟量输入模块 DIP 电流输入的开关设定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12318
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-11 10:31:29

2楼

你有没发现,0-5V和0-20mA是同一个DIP的设置,说明这两者对于EM231来说,是同等看待的。那么电流和电压如何关联?很简单:U=I*R。通过一个电阻,两者就关联了。在“A-”/“A+”旁边,有一个“RA”输入端子,这个端子后面,接的正是一个250欧的电阻。你把这个电阻串在0-20mA中,再看U=I*R,是不是U随I的变化,正好是0-5V?秘密就在这里。请参考手册附录中的接线。