PLC可能是没坏的。可能是犯了一个总被忽视的错误:EM231的输入是有条件的。请仔细比对手册附录的参考接线,和你的接线有何差异。有些差异视而不见,却就在这个上面出了问题。同样,有些参数也是视而不见,比如输入的共模电压,如果你忽视它,就会出现不稳定。
(万用表为什么稳定?得益于电池工作!不是指电池电压稳定,而是电池和谁都有电气绝缘的。)