回复:万用表与采样值传过来的值状态不一致

jssw

  • 帖子

    211
  • 精华

    1
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-11 12:44:01

4楼

万用表采集数据和模拟量模块是不一样的。万用表用的是积分式,一般1秒2~3次采集速度。而模拟量模块一般在几千次的采集速度。当你输入的模拟量信号有快速变化时,用万用表测是看不到的,而PLC能测量到。当然实际应用中这种现象一般是由于信号干扰引起的,可以采取抗干扰的方法,如信号线采用屏蔽线,屏蔽层一端接地;加信号滤波器;注意布线;使用隔离的传感器;增加PLC模拟量输入端的滤波常数等等。