5楼

看你的Profinet I/O控制器用的是什么?只有支持的I/O控制器才能支持Profinet I/O设备不需要MMC卡运行(呵呵,现在绝大多数的PN口的CPU和CP1616都支持)。当然,也需要Profinet I/O设备支持这个功能(153-4从2.0版以后都支持)。这时使用STEP7 中的Topology软件通过I/O控制器给I/O设备组态配置信息。
记得技术资源库里有一个说明的,你可在技术资源库里搜一下。