回复:如何将数据块中修改好的时间数据送到PLC的系统时钟

shanmin

  • 帖子

    283
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-11 15:22:29

7楼

quote:以下是引用露露在2010-06-10 22:00:11的发言:
用系统时钟,一个月慢20秒,一年就是几分钟,我想先把系统时间设好后,利用一秒十个脉冲计数,满十个脉冲,加一秒,来进行秒计时,同样进行分钟和小时计时,就是不知道如何把数据写到系统时间的地址,系统时间的地址是在哪里?

你这个思路不正确,用sfc0和sfc1可以十分简单的解决你的问题。