回复:S7 200 测速程序是否正确请高手指导

1s123

  • 帖子

    893
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2010-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-11 15:37:16

1楼

SBR_0()

Network 1

LD SM0.0

MOVB 16#F8, SMB37

MOVD +0, SMD38

MOVD +0, SMD42

HDEF 0, 0

ENI

HSC 0
中的MOVD +0, SMD38
改为MOVD +1, SMD38

INT_0()

Network 1

LD SM0.0

MOVD HC0, VD0

*D +10, VD0

HSC 0
应该改为
INT_0()
Network 1
LD SM0.0
MOVD HC0, VD0
*D +10, VD0
MOVD +1, SMD38
MOVB 16#C0, SMB37
HSC 0