S7-400控制系统,下面挂6个子站,CPU与上位机的通信为MPI;CPU与子站之间为DP通信。系统断电后再送电,CPU的BUS2故障指示灯闪烁;各子站BF报警,BF灯一直亮,其中一些子站上的SM332(4*AO)BF灯一直亮。
各子站上报故障的332模块互换一下就好了(只是332报故障的问题没有了),通讯问题解决的办法就是通讯总线重接一下,一个站一个站的往上挂,配合下载硬件组态这样一个站一个站的做通讯,系统就好了,但这不能解决根本问题,一停电就出现这种情况。出现这种问题的原因是什么呢?烦请各位专家给会诊一下。究竟是什么原因引起这种现象。谢谢!!!