回复:s7-200的与第三方设备通讯问题

郎中

  • 帖子

    42
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2009-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-11 22:01:56

14楼

欧美的流量计大部分是Hart协议通信,还有部分是自己的专有协议,使用modbus通信的不多,你增加的那个TCPC我不知道是什么东西,估计是转换协议网桥之类的,你要确认你的流量计到底是什么协议,比如是“ABCD”协议那么你就要搞一块“ABCD”转modbus RTU的模块,模块还要软件设定地址然后后面链接你的流量计,这才可以通信,一个模块的modbus从站地址理论上可以带很多块流量计但是基于通信时间的考虑还是不要超过4块。我做过的是Hart转modbus带了2块流量计,模块前面的485总线还可以挂接其他设备。几个流量计通过协议转换模块在485总线上是作为一个modbus 485 从站的
你的问题还是主要看你的流量计到底是什么协议