回复:CUVC 加24V操作电源报F062

又耳

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-03-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-11 23:55:48

1楼

这个问题解决了,给大家一点小启发

这个问题主要是因为P070功率设置不当引起的,

举个例子,比如装置是3T-7K

你选的时候有127 3T-7K,还有181 3T-7K 还有283 3t-7k

这个具体有什么区别呢,要看P072才能看出来,就是额定电流不同了

127可能是100A的,181可能是190A的,283可能是350A的,

哎,备件都是功率部分的空板子,我也没啥经验,所以搞错了,呵呵呵

希望能给同样问题的同行们提供经验

另外这个同样可能是F023

F035 F062故障的原因,再次感谢所有看帖的老兵,谢谢关注