发布于 2010-06-11 23:55:48
1楼
这个问题解决了,给大家一点小启发
这个问题主要是因为P070功率设置不当引起的,
举个例子,比如装置是3T-7K
你选的时候有127 3T-7K,还有181 3T-7K 还有283 3t-7k
这个具体有什么区别呢,要看P072才能看出来,就是额定电流不同了
127可能是100A的,181可能是190A的,283可能是350A的,
哎,备件都是功率部分的空板子,我也没啥经验,所以搞错了,呵呵呵
希望能给同样问题的同行们提供经验
另外这个同样可能是F023
F035 F062故障的原因,再次感谢所有看帖的老兵,谢谢关注
一切皆有答案