发布于 2010-06-12 00:08:15
1楼
这个问题也有了一个初步的答案
这个涉及到一个西门子6SE70系列电机模型的问题
我怀疑,西门子电机模型判断是否是电机额定转速的依据是到达此转速时转矩是否能继续上升
现在所有的大电机,比如300KW以上的,都是用的经典的电机模型做的,所以基本匹配西门子的电机模型,所以对于大电机,一般的情况下我们的115=2的静态辨识都可以做过去
但是新的小电机的工艺进步了,现在即便电机到达额定转速以后,电机的转矩是还可以继续上升的(咨询了电机厂家),也就是说转的快了,转矩还大了,同样的牺牲的是电机的发热量和使用寿命,所以,经常是对于一些小电机,西门子的经典电机模型无法识别了,总是觉得你的电机参数是错的,所以辨识不过
建议对这种电机,假设10HZ的额定,20HZ的最高,380的额定电压,如果辨识不过的话,你可以试试10HZ额定,190V的额定电压进行辨识,也许就过了
当然这个方法我在900KW的卷取机上试过一次,整个波形都是乱的,所以说大电机还得按标牌来,以我的经验,只能在些小的电机上尝试,具体的结果我在调完了以后做实验给大家说明
希望有个抛砖引玉的作用,因为一切都是猜测,还请大家指点,
希望一切皆有答案
一切皆有答案