5楼

对于起升类负载,如果上升负载的功率接近下降负载的功率,那么采用逆变器共直流母线方式是最经济的。但是这种情况很少,往往是要么有上升负载的时候下降负载较小,要么是有下降负载的时候上升负载较小,前一种情况不用考虑母线过电压的情况,而后一种情况就要根据下降和上升负载功率差的大小加装适当功率的制动单元和制动电阻,消耗掉多出来的能量。