quote:以下是引用北萧峰在2010-06-11 19:24:47的发言:
M440手动0-10v远程4-20ma两种模式控制,为什么在远程给12毫安的信号变频器50hz运行,手动方式正常
嗯。是这样:
对于远程4-20mA的模拟量输入的设置有两种方法:
方法1、直接接入(输入端不并联电阻):首先应该将端子板左侧的DIP开关(左边的是Ain1;右边的是Ain2)设到ON。这时板内部会在端口并联上120欧电阻。然后设置参数P0756=2(单极性0-20mA),这时内部会自动将P0759改成20(mA)。下一步再通过P0757、P0758定义4mA时为0%(实际上应该从PLC那边给出所谓4mA,看r0752的值,可能是3.95mA,那你就设P0757=3.95),然后给出所谓20mA(看r0752,使多少就是多少,输入到P0759),最后设置死区P0761=3.95。
方法2:用外部并联电阻。选一只大约500欧1/8W电阻并联在模拟输入口,不改变DIP开关位置(OFF)。仍采用P0756=0(0-10V)。下面步骤和上一方法一致。
其实,西门子变频器非常灵活。甚至在PLC侧没有模拟量给定的情况下,我用恒压5V或10V,通过PLC数字端口做个脉宽调制占空比,接到变频器的模拟量。稍稍调整一下P0753的平滑时间,用上述方法也可得到很好的调速结果。
为什么喜欢用西门子的变频器?就是他给了你很大的空间!