发布于 2010-06-12 12:18:12
1楼
1、速度上EM235是否行?硬件上,235的脉冲响应,1.5ms到95%。软件上,关闭软件滤波,转换时间<250us,读指令花费134+18us,所以读一次大概在400us左右,加上别的指令(如保存间址)执行,估计500us可以保证读到一个模拟量值;
2、总共持续时间是200ms。一个扫描内做完。有必要对看门狗进行复位(开始时一次即可)。
3、如果S7200是被动响应的,用触发中断开始测量记录过程;如果是由S7200主动启动检测的,则在主程序内做记录就可以了。