PLC的地线一定要真实的接到大地上啊。
悬浮地很容易造成通讯口烧毁、模拟量输入偏离这些问题。
我们公司测试时,发现如果不接地线,0~10V输入的模拟量压根不正确,用万用表测量地线和模拟量输入端有56V以上的交流电;接上地线后,交流电为0.4v左右,模拟量输入才正确。特别是在和变频器通用一个系统的环境下,接地问题就更要注重了。