quote:以下是引用蓝烟在2010-06-07 16:10:29的发言:
我说一个情况,是在现场遇到的,当时是CUVC板后面的地板,具体怎么叫那个板子我也不清楚,上面有光纤插头,有一个光纤插头接触不好,当时是008状态,从新紧固了插头后就恢复009状态了,这应该是一个硬件问题了,不知道大家仔细观察过没有,光纤的插座是发亮的,只是亮度很暗,尤其是黑色的插座,很难辨识,是我的一个同事发现的,一般情况下如遇到问题,我们都是看正常运行的设备是那个插头亮,再看有故障的设备,做一下比较,呵呵方法很笨,但很实用。
CUVC板后面的一个板是叫:IVI接口板.变频器温度传感器,电流互感器,触发继电器,ABO板,触发板的光纤都是连在这一个板上面。它的电源取自于电源板24V。