回复:关于6RA70的调试

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-12 20:23:56

23楼

和我猜想的是一致的。
我一直在想:即便电机处于发电状态,当外部断电时,拖动系统的能量也就是负载的全部“储存”惯量(除非有其他发动机做负载发电)。因此,故障电流也就是当时负载的电流,不应该造成可控硅损坏。
前几年不是也炸过?后来还是改变电力变压器抽头,改成现在全年电压范围360-390V,不再炸了。