回复:请问MPI和PROFIBUS-DP是不是都能实现主站与主站的通讯?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-12 23:01:46

3楼

DP/DP耦合器是实现两个ProfibusDP网络主站之间的通讯,简单的组态IO就可以了
DP/DP Coupler使用快速入门
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0301.pdf
S7-300、400的集成DP口和CP342-5等既可做主站也可做从站,S7-200的EM277只能做DP从站,其他像变频器、分布式IO、其他一些支持DP的仪表设备等都是DP从站,从站在网络中的主站只能有一个,操作面板OP、PG等属于二类主站
一类主站与二类主站的区别是什么?
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_ID=53592&cid=1029