quote:以下是引用李平在2010-06-12 12:45:46的发言:
首先你要选选矢量控制方式,然后连接转矩设定值到PZD2或PZD3都行,看你怎么用了
P1501=1
P1503=PZD2/PZD3
P1520=转矩上限
P1521=转矩下限
手册11-38,功能图7700(SLVC) 手册11-39图7710(VC)
首先谢谢你的回复,基本明白了!
还有一点比较迷糊,P1500(设定力矩控制的给定源)和P1503(选择转矩控制方式下转矩信号的给定源)这两个有参数有什么区别!尤其是P1503,参数没有详细的说明,这个参数到底怎么设定?
望各位大侠给予指点,小弟不甚感激!