我们工厂用了很多Loher变频器,是一个德国品牌后来被西门子收购的,使用过程中多台变频器均发生无缘无故跳车,变频器发“safety halt”信号,该信号是一个紧急停车信号,仅当某两个端子连接断开时发生,所有的维修开关,ESD,连锁停车信号都是串在这两个端子中的
全厂运行至今至少有5台变频器发生过这种事情,每次不定时,或间隔十天半月,或间隔几分钟,有时连续发作,即使正常停泵期间也会发此信号。
后来老外说是24VDC电源卡有故障,可换过一批后最近又开始多台变频器出现此问题,大家看看到底是什么原因,老外说温度高会导致电源卡失效,可是我们MCC都空调的,温度一样,而且这个天也就20多度,不是很热
另外听说山西还是陕西有一家Loher变频器代理还是销售公司的,谁知道他们联系方式吗
请各位高手帮忙出出主意