固态软起-标准接法与内三角接法不同?

969

1

2010-06-13 14:09:25

固态软起一般可用标准接法与内三角接法,内三角接法可以选用相对型号小的软起模块,节省成本。
在离心式空气压缩机中,400KW,当选用内三角接法,启动电流最小要5倍,而选用大型号的软起,采用标准接法后,启动电流可以控制在4倍,询问其两种接法的对于启动电流的影响,回答是理论上没有区别,那位给指点迷津?
另外对于同一软起,第一5倍电流启动成功后,约一小时后,5倍电流无法启动,至少5.5倍,那么SCR的温度对于启动电流是否有影响呢?
对于离心式水泵或者风机100KW--500KW的水泵上,在实际的操作中,采用不同的接法,对启动电流是否有区别?