回复:怎样使NPN的接近开关和300的输入模块后相匹配?

木子

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-12-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-13 15:39:47

8楼

一般3三线制的NPN型的开关的三根线分别接电源正、电源负、输出(接负载)。负载应该是在电源正和开关的输出之间。画一画NPN开关的等效原理图可以看出来,当开关导通时,电流信号是从电源正经过负载、开关的NPN三极管到电源负;开关不导通时,电流信号是流不过负载的。如果把输出接到S7-300plc的输入口上,当开关不导通时,电源正通过开关内部等效电阻到输出线再到PLC的输入口,如果这个电流达到PLC能够检测到的信号(或者说在输入口上的电压能够满足CPU判断为1信号的条件),自然就当做正常的输入信号处理了。当开关导通时,NPN的三极管导通,使输出线与电源负的电位差很低,也就是相当于PLC的输入口电压信号很低,CPU就检测到0信号了。所以楼主看到的开关导通的状态同PLC检测到0、1是相反的了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。