发布于 2010-06-13 21:33:44
3楼
可以啊,西门子就有的,可以直接购买
还可以用AFE S120ALM等电源模块。可以在进线电压瞬时降低时,维持直流母线电压不变。
SIMOVERT MASTERDRIVES
AFE装置有如下特性:
• 控制系统对电网可以有任意的
扰动,即有一个最佳的综合功
率因数,
• 在电网电压瞬时跌落或故障
时,有防止传动系统颠覆功
能,
• 能进行无功功率补偿,
• 四象限工作方式。
用于增强书本型装置的电容模块
电容模块能够短时进行能量缓
冲,如短时电源故障的旁路或
吸收制动能量,用下列公式可
以计算缓冲能量W:
W= • C • (Vd1
2 -Vd2
2 )
C 电容模块的有效电容,
5.1mF
Vd1 缓冲开始时的中间回路电压
Vd2 缓冲结束时的中间回路电压
例如:
Vd1=560V ;Vd2=420V
W=350 Ws
这个例子表明,在额定负载下
的一个3kW 变频器,用此能量
可缓冲约100 ms。
电容模块有一个集成的预充电
功能。集成的预充电功能用于
当模块接到一个增强书本型变
频器和一个15 kW 增强书本型
整流单元。
一个电容模块可以接到一个增
强书本型变频器和一个15 kW
整流单元。
如果电容模块接到带有50 kW
和100 kW 增强书本型整流单元
的多电机系统时,不使用集成
预充电功能,因为这些整流单
元用相角控制来执行预充电。
在这种配置时,一个电容模块
就像一个中间回路电流为110 A
的逆变器。