quote:以下是引用HUANGZE75在2010-06-13 17:26:38的发言:
因为是瞬时停电,能否采用如加大变频器直流母线电容容量来缓冲一下。
仅加大电容容量是不行的。那几个电容相当于滤波电容,仅仅为了减少直流的纹波系数。它的全部能量极限时间就是停机后-断电到指示灯灭掉的时间(完全没有输出状态)
可能的做法是使能最小电压控制器,当外部断电时,变频器立刻降低输出频率,利用负载的惯性成为发电状态,对直流母线充电。这是因为变频器输出很低频率时所需输出电压也很低。
这种维持要看负载情况,好的情况,断电几秒,变频器不停机,再来电时,频率自动恢复到给定值(这是因为如果电容放电电流恒定时,电容两端电压跌落的速率和电容容量成线性的反比例)。