回复:4--20ma信号对应0--27648时候,是不是需要进行死区补偿啊?这样可以吗

冲殿

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-13 23:57:56

18楼

如果你是对应AI信号的采集,不需要补偿!如果用于AO信号的输出,控制比例阀,为避免在零位关的过快,可以给PQW输出在零位时加一定的数值,延时后关闭。如果有PID调节,可以通过积分时间控制输出的快慢。