SM47.0 HSC1复位的有效电平控制位:0= 高电平有效,1= 低电平有效
SM47.1 HSC1启动的有效电平控制位:0= 高电平有效,1= 低电平有效
SM47.2 HSC1正交计数器速率选择:0=4x 速率,1=1x 速率
SM47.3 HSC1方向控制位:1= 增计数
SM47.4 HSC1更新方向:1= 更新方向
SM47.5 HSC1更新预设值:1= 将新预设值写入HSC1预设值
SM47.6 HSC1更新当前值:1= 将新当前值写入HSC1当前值
SM47.7 HSC1启用位:1= 启用