我觉得: 讨论驱动装置的“力矩控制”模式(最好表述为转矩控制),首先要明确几个概念,明确一定的驱动装置范围。在这些范围内,来讨论应用。
1、
矢量控制和DTC(直接转矩控制),我们不讨论和DTC相关的话题,仅讨论西门子当前的系列如G120、MM440、MasterDriver、S120等等。
2、应该明确:应用中的转矩控制(包括线张力控制)和变频器的转矩控制并不完全是一回事儿。在有张力传感器的系统中,往往采用速度控制来实现。变频器并不工作在“转矩模式”。