回复:430系列110KW变频器安装后,干扰液位计信号,请问如何解决?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-06-14 19:52:10

7楼

^_^,楼上很有经验呦。
我的意见:
先检查你的系统强电电缆和弱电电缆是否放在一起了?要分开布线;
变频器的强电输入线和输出线不要平行敷设;
变频器的进线加电抗器(功率这么大要加的);
变频器的电缆加屏蔽线;
等电位连接;
选择最大表面积的导体接地;
还不行,仍有干扰的话,在电机电缆线穿铁氧体磁环或加装无线电干扰滤波器。