三相电动机功率P3=3P相=3*U相*I相*COSφ*效率=√3*U线*I线*COSφ*效率=1.732U线*I线*COSφ*效率

对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏。
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和。
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数乘以效率 是总的 通用的。
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 。
计算电机功率应用这个公式是不用考虑电机接法的!