回复:1号AFE整流回馈单元报F004欠压故障,需要检查相序,怎么办啊??

冬日

  • 帖子

    3358
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-06-15 17:20:37

1楼

请问是初次上电吗?如果是相序确实务必检查清楚,相序错了肯定报F004.
以前的的AFE从AFE_C柜到AFE_R柜经常有根线接错了,就是从VSB板出来的控制主接触器的控制线,那个如果不改你的主接触器就无法闭合,肯定也会报F004。还有那个时间延时继电器也要看看是不是设错了,要设在C。
If anything can go wrong, it will.