P003=3//此参数用来设定参数过滤器,即参数显示级别
P700=2 //设定为端子排控制
P701=1//设定为导通正转
P702=12 //设定为反转
P748=1 // 此参数用来设定变频器故障输出
P775=1 //此参数用来设定变频器正负信号输出
P1082 //此参数用来设定变频器的最大频率
根据自己的需要选择参数,如果是用模拟量只是控制电机正反转+变频,以上这些参数就可以了,另外还需要将P2000中的值设置成与P1082的相对应,这样就可以正确读取当前速度了。
如果你是初学者建议看我的说明,如果是老手了,建议自己看说明书。