大侠谈不上,指导更谈不上,还没接触过这么大型的系统呢。
PN口似乎不支持在NETPRO中组态UDP协议的连接----确实不可以,TCP协议也不可以。
你不是才有19个CPU吗,通过OPEN IE建立19个连接搞定它吧,为每个CPU分配各连接简单明了(馊主意,呵呵)。条目号29737950告诉你怎么建立OPEN IE通信。
If anything can go wrong, it will.