其实我根本不建议单个 300 建立超过15个以上的S7 连接;
哪怕他是319。

就是400,也不建议超过20个,最好不要超过15个S7 连接。

具体原因 ,哎,还是别看书了,

自己动手做一做。
看看CPU的负荷,
就清楚了。

你的刚好是 一个 319 跟15个 通讯。

从工程项目的角度出发,我依然不建议这样做,

首先 危险都不够分散。

我有一个项目,不过用的不是 319 是,317-2PN,
同时跟 8个 315-2PN 通讯,数据还算可以的。

客观的说,网络压力很大, CPU负荷也很重。
CPU压力大不大 跟网络通讯的“流量” 不是关系很大。。。

最后把其中 1个 315-2PN 换成了 317-2PN,

2个 317-2PN 各自负担 一半的通讯负载,

这2个 317-2PN 再去 HMI 和 服务器,
以及 TCS 系统,

好了,2个 317-2PN 都很 轻松了。