Hart 型 AI,AO 可以当普通 AI,AO来用。
但是要 读取 hart 信息到 计算机上 还是比较麻烦的。
需要hart 型 AI,AO 插在 IM153-2 上,IM153-1 不行。
CPU要支持数据路由,
目前单机的400 CPU都支持数据路由了,400H的目前V4.5 的暂不支持,
需要额外加CP443-5 来支持数据路由。
在计算机上需要 安装 PDM 软件。
这样,才可以 完整意义上的支持 Hart 协议。
支持在 PDM 计算机上在线更改 hart 型仪表的量程,
支持 校准,校正偏移。 更改上下限,更改单位。