发布于 2010-06-16 10:26:13
7楼
昨天去现场看了,负载是斗提机,不是传送带,相当于提升类的负载了。开关箱是通过施耐德电动机启动器GV2-M21C做保护,而不是热继电器。P1300=0,电机5.5KW,额定电流11.7A,设置P0305=23.4,只启动两台电机的时候,启动电流高达37A,启动完成正常运行的时候电流只有10A左右。延长加速时间到120S,启动电流无明显改善。设置P0305=210.6(18台电机的额定电流和),启动单台电机的时候,电动机保护器跳了。设置P0305=210.6同时启动16台电机报F0001,同时启动10台电机的时候也报F0001。
当时的第一判断是,可能属于重载启动,增加启动力矩,可能会把启动电流将下来,于是将P1310、P1311、P1312都增加一定量,启动两台的时候一看r0027的电流,达到70多A的电流了。我就郁闷了……
现场一工程师说想将控制方式P1300=3试下,我当时想都没想就说,肯定不行的,那是适用于风机水泵变转矩负载的。这很明显是属于恒转矩负载嘛。但是心想试试也无妨,反正不会搞坏变频器。说试就试,参数改好后,怎么试怎么好使,效果完全满意。这种控制方式电流比较平稳,不会有大的变化。
真没想到,会是以这样的一种方式来解决问题。要是我自己,我会尝试别的解决方式,但是不会去试P1300=3,因为我已经形成思维定式了,只有风机水泵才适合这种控制方式。这也提醒我们,调试过程中,真不能太拘泥于教材,现场情况千变万化,随机而变,大胆尝试,可能会使我们眼前一亮……
就写这么多吧,希望对以后调试斗提机的大侠们能有所帮助,也希望对在调试现场中找不到解决方法的大侠们有所启示。
上善若水