发布于 2010-06-16 13:09:16
8楼
“花开有时”的总结提醒了我们,不能按固定的思维定势去考虑问题。
不过要指出的是:P1300=3是可编程V/f模式,它的默认值相当于线性电压曲线。
“花开有时”的这个帖子也给出了,使用MM4xx做一拖多的调试步骤:
方式1:
使用P1300=0,将P1310、P1311、P1312全部设成0。P1316(电压提升控制点)=你要的2倍最低频率。
空载给出需要的最低频率,如果不能启动,增加P1312(启动电压提升,它只在第一次On激活一次,只是克服静摩擦)。直到刚刚可以启动为止。
带载给出需要的最低频率,如果不能启动,增加P1311(加速电压提升,它只在斜波运行段起作用,频率到达给定值时,自动关闭这个电压提升值)。直到可以启动。
带载运行中,如果感到低中频段输出转矩稍小,可以增加一点P1310(连续电压提升),同时稍稍减少一点P1311、P1312。
方式2:
采用可编程V/f模式(P1300=3)。在这种方式下,默认是完全直线(0,0 - 额定电压,50Hz ),编程后完全以你给定的曲线做电压/频率输出。(我一般用于对单台电机、在不同频段特性的调试。配合不同的滑差。)这种方式不如方式1节省能源,如果不是反复调试,容易引起电机过热。
另外,认为只要是MM4xx、只要同是V/f模式(P1300=0)、相同的参数P1310、P1311..它的提升电压都是一致的。这种认识,也是不对的。
说明书上已经写明:提升电压值=P0305(额定电流)xP0350(定子阻值)xP1310(百分比)。参数不一样,都是提升50%,结果提升的电压实际值是不同的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?