发布于 2010-06-16 21:25:23
10楼
在P1300=2时,那几个提升参数仍然起作用的。只是基础电压(暂且把线性电压称谓)是抛物线的,低频段电压会低很多。在近于零Hz时相当只有这几个提升参数激活的电压在起作用。它会表现为,中频段输出转矩较低。
如果把默认的抛物线V/f曲线(P1300=2)和默认线性V/f比较就可以看出来。默认的抛物线V/f曲线(含有50%连续电压提升)相当线性V/f曲线仅附加25%-50%启动电压提升(关闭P1310=0,P1311=0,P1312=25%)
如果是18个电机带近于额定载荷时,就可能表现出来。
所以,是否适合还要看实际全工况时的运行表现。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?