回复:弱弱地问:P1113.D P1110.C是什么意思

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23185
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-06-07 21:27:53

0楼

手册写得有点问题。这两个参数都是Bi,指向数字量的来源。
有时应该是19.13(指向参数r0019的位13),手册可能写成19.D。你能理解就可以了。对西门子翻译要求不能太高,能猜出来就可以。
关于下垂度的解释:
在使用无传感器矢量控制时,输出特性很硬,转速不受负载的影响。下垂度是指将输出特性改成软一些。使负载增大时转速(频率)下降。下降允许多少呢?就输入到此值中。需要注意的是:(手册并没有讲清楚)此值代表允许下降的比例;例如输入值0.3,其结果是转速可以下降30%。如果当前频率21Hz,当负载增大时,频率降低,维持你设定的力矩。负载继续加大,频率降到14Hz时将不再下降,特性又会变得较硬。
这些是我测试的一般结果。不知是否解释清楚了。
不过手册上表示可以输入精度0.01。实际上只能0.1-0.5。我利用这点用在工字轮的收线机上效果不错。