回复:4-20mA信号可以串联使用吗?

小明哥

  • 帖子

    429
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2007-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-06-17 15:10:12

29楼

同意8楼的意见。如果直接串接进去会有问题的,这里拿事实来讲话,08年10月份我去山东出差时遇到的,一台变频器的频率反馈要接到一台频率计和输入到plc,当时采用的是将PLC、频率计串接到信号线路上,其中频率计是有源(5v直流)的,结果我用万用表直接测反馈电流和测经过频率计后的电流是不一样的。去年我们一个项目上业主要求将一台在线仪表的反馈输出同时送到PLC和另一台设备上(作为给定信号),采用了一个电流环分配器,1分4的,从电流环分配器上取2路输出分别送到PLC和设备,工程转换后的数据和直接接反馈的值是一样的。如果仪表上有2路反馈输出,那么可以直接采用这两个,否则最好还是加分配器